问题描述:工业冷水机怎么判断换热器有没有结垢?
判断换热器有没有结垢,不用拆机子也能看个大概,从这几个现象判断:
1. 制冷效果明显下降原来水温很快能降到设定值,现在降得慢,甚至降不到设定温度,压缩机一直满负荷跑,这是最常见的信号。结垢后换热效率下降,热量带不出去。
2. 进出水温差变小正常运行时,冷水机进出水温差一般3~5℃。如果温差明显变小,比如只有1~2℃,说明水在换热器里没充分换热,大概率是管壁结垢了。
3. 水流量变小、水压下降结垢会让管路内径变窄,水流量下降。同样的水泵,原来水压正常,现在水压偏低、出水没劲,就是结垢堵了。
4. 高压压力偏高冷凝器侧结垢,散热不好,高压压力会比平时高,严重时会高压报警、压缩机过载跳闸。
5. 最直接的办法:打开端盖看水冷式换热器两端有端盖,拆开就能看到铜管内壁,有白色或黄色的水垢、摸着粗糙,就是结垢了。这个最准,但要停机放水才能看。
哪些情况容易结垢
用自来水、地下水、冷却水塔的水,水质硬的地方
用了一年以上没清洗过的
水温偏高的工况,水垢更容易沉积
结垢了别用强酸随便冲,容易把换热器腐蚀漏,要用专用除垢剂循环清洗,或者找专业人来洗。美森制冷的冷水机出厂都有水质要求说明,按要求用软化水或纯净水,定期清洗过滤器,能大大减少结垢。