注塑冷水机的管路连接需要按照规范操作,美森制冷给您说下具体步骤和注意事项:

1. 进出水口确认

先找到设备铭牌标注的进水(IN)和出水(OUT)接口,一般用箭头或文字标明。管径要匹配,常见是DN25-DN50的PPR或不锈钢管。

2. 管道安装要点

- 建议用软管做过渡连接,缓冲振动

- 进水口装Y型过滤器(80目以上),防止杂质堵塞

- 出水管道加装压力表和温度计,方便观察

- 每台设备单独配截止阀,检修时不用排空整条管线

3. 水泵位置注意

如果是外置水泵,要装在冷水机出水口之后,保持泵体低于水箱液面。水泵进出口都要加防震接头。

4. 试水检查

通水后先排空管道空气,检查所有接口无渗漏。运行初期建议每天检查过滤器,注塑机料温稳定需要2-3小时观察期。

特别提醒:冷却水建议用软化水,南方地区要注意防藻处理。如果管道超过30米,要适当加大管径并做保温层。遇到压力异常升高,先检查过滤器是否堵塞。